Forum Główne > Urządzenia srk
Blok począrkowy, a blokada typu C
(1/1)
			pan_kura:
			
			Pytanie bardziej pod kątem samej automatyki i układów elektrycznych
Załóżmy że mamy stacje A i B 
A<-> ----- <->B
Pomiędzy nimi jest blokada typu C i nastąpiła następująca sytuacja. Pociąg 111 został wyprawiony ze stacji A i kieruje się ku stacji B. Dyżurny ze stacji A nie zablokował bloku początkowego i ów pociąg dojechał do stacji B lecz bez zablokowanego bloku początkowego. 
Moje pytanie brzmi - Czy gdyby kostka Ko nie była przystosowana w kontrolkę (lampkę) możliwości zwolnienia (zablokowania) bloku końcowego, to czy dyżurny ze stacji B byłby w stanie zablokować blok końcowy dopiero jak dyżurny ze stacji A zblokuje blok początkowy, lecz już dawno po przyjeździe pociągu 111 oraz czy kontrolka ma wpływ na działanie blokady typu C??
		
			Paweł:
			
			Wykrycie wjazdu pociągu sygnalizowane zapaleniem lampki Ko nastąpi niezależnie od tego, czy blok końcowy się odblokował, czy jeszcze nie. Możliwe jest zablokowanie początkowego przez A, a następnie końcowego przez B już po przyjeździe pociągu.
		
			pan_kura:
			
			Dzięki wielkie. Takiej odpowiedzi potrzebowałem
		
			Tarzyna57:
			
			Tak, w blokadzie typu C kontrolka nie wpływa na samo działanie blokady, a jedynie informuje dyżurnego o możliwości wykonania określonej czynności. Jeśli dyżurny A nie zablokuje bloku początkowego, to B faktycznie nie może zablokować końcowego, nawet jeśli pociąg fizycznie już dojechał. Kostka Ko bez kontrolki by działała, ale dyżurny B nie miałby informacji, że może wykonać blokadę końcową — więc wszystko zależy od współpracy między posterunkami.
		
Nawigacja
Idź do wersji pełnej