Forum Główne > Urządzenia srk

Blok począrkowy, a blokada typu C

(1/1)

pan_kura:
Pytanie bardziej pod kątem samej automatyki i układów elektrycznych
Załóżmy że mamy stacje A i B

A<-> ----- <->B

Pomiędzy nimi jest blokada typu C i nastąpiła następująca sytuacja. Pociąg 111 został wyprawiony ze stacji A i kieruje się ku stacji B. Dyżurny ze stacji A nie zablokował bloku początkowego i ów pociąg dojechał do stacji B lecz bez zablokowanego bloku początkowego.
Moje pytanie brzmi - Czy gdyby kostka Ko nie była przystosowana w kontrolkę (lampkę) możliwości zwolnienia (zablokowania) bloku końcowego, to czy dyżurny ze stacji B byłby w stanie zablokować blok końcowy dopiero jak dyżurny ze stacji A zblokuje blok początkowy, lecz już dawno po przyjeździe pociągu 111 oraz czy kontrolka ma wpływ na działanie blokady typu C??

Paweł:
Wykrycie wjazdu pociągu sygnalizowane zapaleniem lampki Ko nastąpi niezależnie od tego, czy blok końcowy się odblokował, czy jeszcze nie. Możliwe jest zablokowanie początkowego przez A, a następnie końcowego przez B już po przyjeździe pociągu.

pan_kura:
Dzięki wielkie. Takiej odpowiedzi potrzebowałem

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej