Niewygaszenie semafora T
EN57-002:
Wjechał poc. do Testowa i pozostał niewygaszony semafor wjazdowy T. Zakładam, że mimo, iż teoretycznie nie jest to usterka u mnie to ja wprowadzam TZP ?
TaKeT:
Pamiętam że mi się nie wygaszał ten semafor ja źle obsługiwałem blokadę do Testowa, lub nie powiadomiłem Testowa co jedzie...
EN57-002:
To fakt, zadzwoniła aby zablokować i zablokowałem. Po tym zablokowaniu był dzwonek blokady, tylko nie spojrzałem czy z Testowa czy Borku. Teraz jeżeli już mamy taki stan faktyczny, że tam się świeci S5 to nawet jak wprowadzę TZP, to powinienem rozkazem szczególnym powiadomić wszystkie poc. jadące tam, że semafor unieważniony. W Testowie powinni wbić D1, a na wysokości To - D0. I kto to wszystko ma praktycznie w symulatorze zrobić? Skoro tam funkcjonuje AI to pozostanie do chyba dla mnie. Piszę o tym, bo akurat w tym momencie zakończyłem symulację, bo było już późno.
IZKR:
A po co takie kołomyje? a semafora nie da się wygasić przyciskiem? Przecież to semafor wjazdowy.
--- Cytat: EN57-002 w 27 Czerwiec 2014, 23:36:11 ---... Zakładam, że mimo, iż teoretycznie nie jest to usterka u mnie to ja wprowadzam TZP ?
--- Koniec cytatu ---
A na jakiej podstawie tak zakładasz? To przecież Twój semafor i to Ty nie obsłużyłeś blokady liniowej. Jeżeli jednak zastawka nad blokiem Ko zadziałała to po wygaszeniu ręcznym semafora blok zablokujesz. Jeżeli nie da się zablokować Ko to Ty wprowadzasz TZP od Liskowa do Testowa z powodu nie zwrócenia bloku. TZP obowiązuje w obu kierunkach i może zostać odwołane po przejechaniu po jednym pociągu w obu kierunkach.
Taka usterka w działaniu srk kwalifikuje się do sprawdzenia nadzwyczajnego urządzeń srk na stacji. Grubsza sprawa. No bo: co wygasza semafor wjazdowy/wyjazdowy na tego typu urządzeniach? Wjazd pierwszej osi na odcinek osłaniany tym semaforem. A jak nie zadziałało to co? Dlaczego tabor nie wykazał zajętości? A może wykazał ale przekaźnik sygnałowy nie odpadł? A jak nie odpadł to co? Zwarcie w jego podtrzymaniu? A jak zwarcie ....itd ... grubsza sprawa D78 czyli trudność eksploatacyjna.
Jak się semafora nie da wygasić (ustawić na Stój) to oczywiście że tarcza D1 + D0 + rozkaz unieważniający na poprzedniej stacji. Dodatkowo drogę przebiegu (jak się da) to cały czas na wolny tor aby kichy nie było = dobra praktyka
EN57-002:
--- Cytat: IZKR w 28 Czerwiec 2014, 13:49:56 ---A po co takie kołomyje? a semafora nie da się wygasić przyciskiem? Przecież to semafor wjazdowy. To przecież Twój semafor i to Ty nie obsłużyłeś blokady liniowej.
--- Koniec cytatu ---
Umknęło widzę, bo temat dałem w dziale Lisków i to nie mój wjazdowy tylko z sąsiedniej stacji więc jakby nie mogę go wygasić dlatego pytałem się o załatwienie tego w symulatorze. Może puszczenie następnego poc. (jeszcze nie odpaliłem symka z tym stanem) po wcześniejszym wstawieniu tarcz D1 i D0, aby jej nie wjechał z 80km/h w stację wygasi semafor i dalej jakoś pójdzie.