Hako:
Teoretycznie zastąpienie zestyków It/Iz trwałym połączeniem da możliwość podania sygnału zezwalającego... ale jak wtedy zwalniać przebiegi? ręcznie?

Paweł:
W takich przypadkach zwykle stosuje się EONy, jak w urządzeniach mechanicznych czy suwakowych, choć nie wiem czy akurat przy Mw11 nie ma dodatkowych krótkich odcinków izolowanych przy odcinkach It. W ostateczności stosowane jest zwalnianie ręczne zwalniaczem kluczowym, ale to kiepski pomysł przy dużym ruchu.

jageer:
Ale po co coś zastępować? Po prostu styków od izolacji torowych i zwrotnicowych nie ma w obwodzie utwierdzającym itp itd etc...

Co do zwalniania przebiegów, jak napisał przedmówca.

Paweł:

--- Cytat: jageer w 09 Listopad 2016, 11:25:15 ---Ale po co coś zastępować? Po prostu styków od izolacji torowych i zwrotnicowych nie ma w obwodzie utwierdzającym itp itd etc...

--- Koniec cytatu ---

Jeżeli w pierwotnym projekcie były izolacje i nie było Mw11, możliwe że rzeczywiście na MwA przekaźniki torowe są i kontrolowane są w obwodzie sygnałowym, ale zamiast kontrolować niezajętość są na stałe "podwieszone".

jageer:
No wtedy to wiadomo ;) Najprostrza opcja, z najmniejszymi zmianami do projektu.