Forum Główne > Urządzenia srk

Semafor z pasem świetlnym - schemat

<< < (2/2)

MuNiO:
W obwodzie kontroli pasa mamy przekaźnik KWA - jego odwzbudzenie poprzez przepalenie np jednej żarówki co powoduje ?

Paweł:
Przełączenie zielonego migającego na pomarańczowe migające na poprzednim semaforze/To.

jageer:
Ogólnie Kpz, Kp i Kw są przekaźnikami prądowymi (nie napięciowymi). Działają, gdy płynie przez nie prąd o określonym natężeniu. Wszystkie z nich potem są wykorzystane w obwodach pomocniczych i wpływają na obraz poprzedniego semafora. Ponieważ semafor na rysunku ma możliwość mrugania światła pomarańczowego oraz zielonego (oczywiście nie jednoczesnie) dławik zmostkowany jest obustronnie przekaźnikami kpz i kp aby uniknąć dziwnych obrazów na semaforze - pomimo, że kpz jest przekaźnikiem z opóźnieniem. Gdybyśmy mieli jakiś wskaźnik np w24 to wtedy mamy kw24

MuNiO:

--- Cytat: jageer w 12 Lipiec 2020, 08:08:01 ---Ogólnie Kpz, Kp i Kw są przekaźnikami prądowymi (nie napięciowymi).
--- Koniec cytatu ---

Dokładniej to w module prostowniczym (mostek Graetza) po stronie przemiennej jest bocznik w postaci rezystora i to przekaźniki są zasilane ze spadku napięcia na tym boczniku. 
20 lata temu zbudowałem sobie na stole układ z przekaźnikami JRG, z braku przekaźnika JRB to musiałem oszukać układ dokładając kondesator na cewce "KzP"

jageer:
Dlatego teraz stosuje się układy ERL i odpowiednie JRK

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej