ISDR - Symulator prowadzenia ruchu kolejowego

Forum Główne => Urządzenia srk => Wątek zaczęty przez: pan_kura w 18 Marzec 2024, 13:03:45

Tytuł: Blok począrkowy, a blokada typu C
Wiadomość wysłana przez: pan_kura w 18 Marzec 2024, 13:03:45
Pytanie bardziej pod kątem samej automatyki i układów elektrycznych
Załóżmy że mamy stacje A i B

A<-> ----- <->B

Pomiędzy nimi jest blokada typu C i nastąpiła następująca sytuacja. Pociąg 111 został wyprawiony ze stacji A i kieruje się ku stacji B. Dyżurny ze stacji A nie zablokował bloku początkowego i ów pociąg dojechał do stacji B lecz bez zablokowanego bloku początkowego.
Moje pytanie brzmi - Czy gdyby kostka Ko nie była przystosowana w kontrolkę (lampkę) możliwości zwolnienia (zablokowania) bloku końcowego, to czy dyżurny ze stacji B byłby w stanie zablokować blok końcowy dopiero jak dyżurny ze stacji A zblokuje blok początkowy, lecz już dawno po przyjeździe pociągu 111 oraz czy kontrolka ma wpływ na działanie blokady typu C??
Tytuł: Odp: Blok począrkowy, a blokada typu C
Wiadomość wysłana przez: Paweł w 18 Marzec 2024, 15:03:35
Wykrycie wjazdu pociągu sygnalizowane zapaleniem lampki Ko nastąpi niezależnie od tego, czy blok końcowy się odblokował, czy jeszcze nie. Możliwe jest zablokowanie początkowego przez A, a następnie końcowego przez B już po przyjeździe pociągu.
Tytuł: Odp: Blok począrkowy, a blokada typu C
Wiadomość wysłana przez: pan_kura w 18 Marzec 2024, 15:46:12
Dzięki wielkie. Takiej odpowiedzi potrzebowałem