Autor Wątek: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS  (Przeczytany 47171 razy)

Offline Bury

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 4
    • Zobacz profil
  • Skąd: GDA
Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« dnia: 28 Czerwiec 2017, 22:35:46 »
Witam.
Powolutku stawiam pierwsze kroki na stacji Testowo. Instrukcja symulatora w ręce i lektura IR 1 na dobranoc.
Niestety, ale już nie mogę sobie poradzić z Sygnałem przyjazdu pociągu z Borku, który załączył się
po usterce ItS. Po jej naprawieniu nic nie wraca do normy. Przycisk KoS jest nieaktywny.

Próbowałem różnych opcji z telefonicznym zapowiadaniem i przyjazdem pociągu z Borku.
Niestety, ale blokada nadal działa. W tym sav'ie próbowałem zapowiedzieć pociąg "1" z Testowa, by
upewnić się, czy tor faktycznie jest wolny. Tor oczywiście jest wolny.

Offline Paweł

  • Administrator
  • Użytkownik
  • Wiadomości: 1050
    • Zobacz profil
  • Skąd: Kęty
Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2017, 10:04:15 »
Po kolejnym wjeździe pociągu z Borku (wjazd na Sz/rozkaz - niedokończony proces zwolnienia uniemożliwi podanie semafora) powinna zapalić się lampka Ko, wówczas można będzie zwolnić blokadę.

Offline Bury

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 4
    • Zobacz profil
  • Skąd: GDA
Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwiec 2017, 10:31:39 »
Dzięki! Sprawdzę to dopiero dzisiaj wieczorem. Przy okazji, jest to problem symulatora, czy mój?
Dobrze byłoby to wiedzieć, by później przeanalizować popełnione błędy.
Pozdrawiam.

Offline Paweł

  • Administrator
  • Użytkownik
  • Wiadomości: 1050
    • Zobacz profil
  • Skąd: Kęty
Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2017, 10:47:27 »
Problem jest skutkiem zasymulowanej usterki. Blokada rozpoczęła kontrolę sekwencji zajmowania i zwalniania odcinków za semaforem wjazdowym, ale wskutek braku zwolnienia ItS "zawiesiła się". Działanie symulatora jest prawidłowe.

Offline Bury

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 4
    • Zobacz profil
  • Skąd: GDA
Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2017, 11:18:53 »
Hmmm, dziwne, ale nie pamiętam bym włączał jakąkolwiek symulację usterki. Z tego co pamiętam miałem usterkę jednej ze zwrotnic i chwilę później właśnie ItS.
Mimo wszystko, dobrze, że program jest ok ;)

Offline EN57-002

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 772
    • Zobacz profil
  • Skąd: Chorzów
Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2017, 11:32:53 »
Te usterki, jeżeli nic w ustawieniach nie zmieniałeś, generują się same. Można w ustawieniach je wyłączyć, by nie powstawały, lub zwiększyć częstotliwość ich "powstawania".

Offline Bury

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 4
    • Zobacz profil
  • Skąd: GDA
Odp: Ciągły sygnał przyjazdu z Borku po usterce ItS
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2017, 12:29:25 »
Oczywiście miałem na myśli generowanie usterki ręcznie ;) Mała nieścisłość.
Natutalnie generowanie usterek losowych przez program mam włączone i tak jest odrobinę realniej.