Mechaniczna tarcza przelotowa trzy stawna
« dnia: 04 Luty 2021, 22:18:21 »
Witam.

Tarcza mechaniczna  przelotowa trzy stawna przy mechanicznym semaforze wjazdowym. Mamy stację węzłową z wyjazdami w kilku kierunkach. Na tarczy jest tabliczka odnośnie którego semafora wyjazdowego tyczy się przebieg bez zatrzymania na stacji.
Pytanie takie , czy ta tarcza może pokazywać obraz innego semafora wyjazdowego (inny przebieg bez zatrzymania) ?
Jak to jest zapisane w odpowiedniej literaturze ?



Offline Paweł Piotr

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 456
    • Zobacz profil
  • Skąd: Kraków
Odp: Mechaniczna tarcza przelotowa trzy stawna
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Luty 2021, 23:40:16 »
Paragraf 16, ust. 2 instrukcji Ie-4 (WTB-E10):
Tarcze ostrzegawcze należy ustawiać (...) przed semaforami wyjazdowymi z torów, po których przejeżdżają pociągi bez zatrzymania. (...).

Paragraf 16, ust. 4 instrukcji Ie-4 (WTB-E10):
Sygnały na tarczy ostrzegawczej kształtowej ustawionej przy semaforze wjazdowym lub drogowskazowym odnoszą się do wszystkich semaforów, do których może dojechać pociąg na sygnał zezwalający podawany na tym semaforze (wjazdowym lub drogowskazowym).

Zatem wskazania sygnałowe kształtowej tarczy przelotowej (tutaj Ot 2 i Ot 3) będą realizowane dla wszystkich możliwych przebiegów bez zatrzymania, ujętych w tablicy zależności dla danej stacji.