Autor Wątek: Blok począrkowy, a blokada typu C  (Przeczytany 28659 razy)

Offline pan_kura

  • Projektant
  • Użytkownik
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
  • Skąd: Warszawa
Blok począrkowy, a blokada typu C
« dnia: 18 Marzec 2024, 13:03:45 »
Pytanie bardziej pod kątem samej automatyki i układów elektrycznych
Załóżmy że mamy stacje A i B

A<-> ----- <->B

Pomiędzy nimi jest blokada typu C i nastąpiła następująca sytuacja. Pociąg 111 został wyprawiony ze stacji A i kieruje się ku stacji B. Dyżurny ze stacji A nie zablokował bloku początkowego i ów pociąg dojechał do stacji B lecz bez zablokowanego bloku początkowego.
Moje pytanie brzmi - Czy gdyby kostka Ko nie była przystosowana w kontrolkę (lampkę) możliwości zwolnienia (zablokowania) bloku końcowego, to czy dyżurny ze stacji B byłby w stanie zablokować blok końcowy dopiero jak dyżurny ze stacji A zblokuje blok początkowy, lecz już dawno po przyjeździe pociągu 111 oraz czy kontrolka ma wpływ na działanie blokady typu C??

Offline Paweł

  • Administrator
  • Użytkownik
  • Wiadomości: 1063
    • Zobacz profil
  • Skąd: Kęty
Odp: Blok począrkowy, a blokada typu C
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marzec 2024, 15:03:35 »
Wykrycie wjazdu pociągu sygnalizowane zapaleniem lampki Ko nastąpi niezależnie od tego, czy blok końcowy się odblokował, czy jeszcze nie. Możliwe jest zablokowanie początkowego przez A, a następnie końcowego przez B już po przyjeździe pociągu.

Offline pan_kura

  • Projektant
  • Użytkownik
  • Wiadomości: 7
    • Zobacz profil
  • Skąd: Warszawa
Odp: Blok począrkowy, a blokada typu C
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marzec 2024, 15:46:12 »
Dzięki wielkie. Takiej odpowiedzi potrzebowałem

Offline Tarzyna57

  • Użytkownik
  • Wiadomości: 3
  • https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte-
    • Zobacz profil
  • Skąd: Bydgoszcz
Odp: Blok począrkowy, a blokada typu C
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2025, 11:07:36 »
Tak, w blokadzie typu C kontrolka nie wpływa na samo działanie blokady, a jedynie informuje dyżurnego o możliwości wykonania określonej czynności. Jeśli dyżurny A nie zablokuje bloku początkowego, to B faktycznie nie może zablokować końcowego, nawet jeśli pociąg fizycznie już dojechał. Kostka Ko bez kontrolki by działała, ale dyżurny B nie miałby informacji, że może wykonać blokadę końcową — więc wszystko zależy od współpracy między posterunkami.