Z racji tego, że SCS (Symulacyjne Centrum Sterowania) też jest projektem ISDR, to można zamieszczać pulpity i z tego programu?

Paweł:
Nie ma przeszkód aby zamieszać/omawiać tu wszystko co jest związane z projektowaniem pulpitów nastawczych, nie muszą być kostkowe i nie muszą być związane z oprogramowaniem ISDR.

Amder555:
Pulpit z Fikcyjnej Stacji Poligon, wyjazd w kierunku Bocznicy jest na tarcze zaporowe.

Paweł Piotr:
1. Przyciski dPo i dKo powinny być plombowane.
2. Przyciski zwalniające przebiegi powinny być w tej samej części pulpitu, gdzie znajdują się drogi przebiegów zwalnianych.
3. Brak numeracji torów i zaznaczenia odcinków izolowanych torowych.
4. Numeracja peronów jest liczona od budynku stacyjnego (tutaj umownie dworca).
5. Dlaczego przy peronie 1 jest pokazana zajętość tylko części toru?
6. Dlaczego w zaznaczonych kostkach sygnalizatory są z lewej strony toru?
7. Zaznaczono równocześnie przebieg wjazdowy (pociągowy) oraz przebieg wyjazdowy (manewrowy) na ten sam tor i z tego samego toru - to jest niedopuszczalne przepisami.

To tak na początek...


jageer:
dKo i dPo mogą mieć też liczniki .... Nie koniecznie plomby.